Discuz! Board

 找回密码
 立即注册
搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 96|回复: 0

互感器预防性试验的项目有哪些

[复制链接]

19万

主题

0

回帖

60万

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
600125
发表于 2024-7-3 22:49:55 | 显示全部楼层 |阅读模式

互感器预防性试验是确保互感器在电力系统中安全、稳定运行的重要措施。六相继电保护测试仪以下是互感器预防性试验的主要项目,结合参考文章中的相关数字和信息进行详细介绍:

一、绝缘电阻测试

绝缘电阻测试是互感器预防性试验的基础项目,主要用于评估互感器绝缘材料的电气性能。在测试中,通常使用2500V兆欧表进行测量,确保绕组绝缘电阻与初始值及历年值比较不应有显著变化,且不低于1000ΜΩ。同时,末屏对地绝缘电阻也应不低于1000ΜΩ。若末屏对地绝缘电阻小于1000MΩ时,应进一步测量其tanδ值。

二、介质损耗角正切值测试(tanδ测试)

介质损耗角正切值测试是评估互感器绝缘材料性能的关键项目。测试中,主要测量一次绕组的介损值及电容量,并使用正接法测量。对于末屏对地的介损值及电容量,测试电压为2000V,使用反接法测量。介损值与历年值比较不应有显著变化,且需符合相应电压等级的交接和预试标准。例如,500kV的交接不大于0.5%,预试不大于0.7%;220kV的交接不大于0.6%,预试不大于0.8%等。

三、直流电阻测试

直流电阻测试用于评估互感器绕组的直流电阻是否在规定范围内。测试时,需使用直阻仪等仪器进行测量,确保绕组直流电阻与初始值或出厂值比较无显著变化。这一项目对于发现绕组匝间短路等故障具有重要意义。

四、交流耐压试验

交流耐压试验是检验互感器绝缘性能是否完好的重要手段。在试验中,通过在被试品上施加一定频率和幅值的交流电压,持续一定时间后观察是否有击穿现象。交流耐压试验有助于发现绝缘材料中的气泡、杂质等缺陷,确保互感器在额定电压下安全运行。

五、变比和接线组别试验

变比和接线组别试验用于验证互感器的变比和接线组别是否符合设计要求。在测试中,需使用全自动变比测试仪等设备进行测量,确保变比误差和接线组别满足相关标准和规定。这一项目对于确保互感器在系统中的正确连接和计量具有重要意义。

六、极性检查

极性检查是互感器预防性试验中的一项重要内容。通过极性检查,可以确保互感器在系统中的正确连接和极性匹配。在测试中,通常使用直流法进行检查,观察表针的指向确定同名端。

七、其他试验项目

除了以上主要项目外,互感器预防性试验还包括局部放电试验、密封性能检查、测量铁芯夹紧螺栓的绝缘电阻等项目。这些项目旨在全面评估互感器的性能和安全状况,确保其在电力系统中的安全稳定运行。

综上所述,互感器预防性试验项目涵盖了绝缘电阻测试、介质损耗角正切值测试、直流电阻测试、交流耐压试验、变比和接线组别试验、极性检查等多个方面。通过这些项目的测试,可以全面评估互感器的性能和安全状况,为电力系统的安全稳定运行提供有力保障。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|民丰县戊齐食用油有限公司

GMT+8, 2024-12-23 02:24 , Processed in 0.046467 second(s), 19 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表