Discuz! Board

 找回密码
 立即注册
搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 1|回复: 0

板式换热器机组的简易操作说明

[复制链接]

1461

主题

0

回帖

4427

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
4427
发表于 6 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式

  板式换热器机组的简易操作说明
  
  板式换热机组是一种常用的换热设备,因此相关的工作人员需要明白板式换热器机组应该如何安全操作使用。
  
  系统使用前先充满水、通电、通热媒,注意把整个系统管路中的空气排空,各阀门开关正常,保持畅通。关闭各供热点的热量供应(如关掉风机盘管的电机,但不能关闭风机盘管的进出口阀门)。
  
  1、关闭机组一次侧热媒的所有阀门(不管温控阀的开闭),打开二次侧的阀门;
  
  2、关闭二次侧板式换热器接口处的阀门(如有的话),全开二次侧旁通阀门;
  
  3、电动控制柜水泵控制按钮,分别检查各个水泵电机转动方向是否和箭号一致,水泵工作是否正常;
  
  4、启动二次侧循环泵,转动一定时间以清除管路中的杂质和排除空气;
  
  5、调节二次侧旁通阀门的开启度,使板式换热器的进出口压差符合设定的要求,调节妥当后固定该阀门的开启位置并予以记录;
  
  6、全开一次侧出口冷凝水管路上的旁通阀门,再逐渐慢慢开启一次侧进口蒸汽管路上的旁通阀门;热媒为高温热水时,全开一次侧出口阀门,逐渐慢慢开启一次侧进口管路上的旁通阀门;注意一边开启进口阀门一边观察机组二次侧水温变化及其他工作情况,出现意外时立即首先关闭一次侧热媒进口阀门!工作正常后,全开一次侧出口冷凝水管路上的疏水阀前后的阀门,慢慢关闭旁通阀门,应排出冷凝水,不应该夹带很多的蒸汽。
  
  热媒为高温热水时,全开一次侧出口阀门,逐渐慢慢开启一次侧进口管路上的旁通阀门;注意一边开启进口阀门一边观察机组二次侧水温变化及其他工作情况,出现意外时立即首先关闭一次侧热媒进口阀门!
  
  7、设定水温自动控制器的控制温度,检查电动阀的开关位置是否和实际要求相符;
  
  8、关闭一次侧进口管路上的旁通阀门,全开电动阀后的阀门,逐渐慢慢开启电动阀前的阀门,观察温控阀的工作情况和机组二次侧水温变化,应观察到电动阀不断上下调整,幅度越来越小,直至稳定不动,温控器显示二次侧出水温度上下波动,直至稳定在设定值偏差内。
  
  9、停机时,应关闭一次侧进口电动阀前后的阀门,再停二次侧循环泵。再次开机时仍按照上述步骤操作。
  
  板式换热器机组连续运行24小时正常无误后,即可投入正常运行。注意!调试和运行过程中,出现任何意外,须立即切断电源并关闭一次侧热媒进口阀门!
  
  https://www.accessen.cn
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|民丰县戊齐食用油有限公司

GMT+8, 2024-11-5 20:34 , Processed in 0.054659 second(s), 19 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表