Discuz! Board

 找回密码
 立即注册
搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 0|回复: 0

浅谈板式换热器与管道是如何进行连接安装的?

[复制链接]

14万

主题

0

回帖

43万

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
437285
发表于 6 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式

  浅谈板式换热器与管道是如何进行连接安装的?
  
  板式换热器大家应该都比较熟悉,是社会上被广泛应用于各行业中的一种换热设备。而社会上很多企业对于板式换热器的需求还是很大的,很多企业还都需要购买板式换热器。企业购买了板式换热器以后,是需要对板式换热器进行安装调试的。那么板式换热器应该要与管道如何连接安装呢?下面换热器厂家就来给大家简单的介绍一下。
  
  如何对板式换热器与管道连接安装的?
  
  用板式换热器加热果汁时,换热器应尽可能靠近蒸发罐,缩短果汁和果汁的管道,降低温度。将换热器前的果汁进入阀作为蒸发罐的果汁进入阀(即不需要换热器和蒸发罐之间的阀门控制),以避免在蒸发罐关闭小果汁进入阀时在换热器中产生额外的压力甚至水锤。当果汁进入量减少时,同时关闭其进气(或热水)阀,以避免温度和压力过高。
  
  板式换热器的连接管应妥善处理。为防止管道的重量、热膨胀、冷收缩的张力或推力作用在其连接法兰上,换热器的连接管应安装90°弯头。进气阀前应有排水阀。启动前,排出管道内的积水和污垢,防止启动过程中的水击和污垢带入。材料管应设置旁路和阀门,底管应设置在低处。并应配备测试水压的接头。使用前,检查两侧通道的测试水压。
  
  每个连接管口应配备温度计和压力表。蒸汽加热时,蒸汽冷凝水温度应略低于蒸汽温度(以饱和度计算)。如果下降过大,说明装置内有水,这将显著降低其传热性能。换热器应配备良好的蒸汽冷凝水排除设备。
  
  板式换热器的多块板通过两侧的端盖和多个螺栓压紧成一个整体。一侧的端盖固定在框架上,用于连接管道,另一侧的端盖在安装和拆卸时可以沿导轨移动。当所有材料都是单向流动时,冷热流体的进出口连接到固定的端盖上,便于管理和安装。此时,所有板的四个角都打开了一个大圆孔,从头到尾连接。
  
  一个有弹性的垫片牢牢地粘在每个板的同一侧。拧紧螺栓后,压缩垫片的厚度等于板波纹的突出高度。此时,板和垫片的突出端位于同一平面上,相互靠近。垫片的厚度必须准确。如果垫片太厚,板波纹不能相互接触,压力会变形;如果垫片不够厚,拧紧螺栓会使板波纹顶部靠近压力,形成小坑,以后容易穿孔泄漏。AM-压缩后的20板厚度为5.4mm。
  
  安装前,将垫片与板粘结固定在一起。板在装置垫片的位置上压有相应的凹坑,放入垫片中,根据垫片的材料使用规定的粘合剂和工艺进行粘合(部分垫片和粘合剂应加热硬化)。这种方法在现有设备需要更换垫片时更麻烦,处理不当时会泄漏。近年来,外国制造商生产的板式热交换器可以使用而不粘合“搭扣式”(Clipon)固定方法,板上安装垫片的位置有一个特殊的结构,安装一个小扣环可以将垫片固定在沟槽中。该方法简单易行,易于拆卸和更换旧垫片。这更适合垫片的老化。
  
  https://www.accessen.cn
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|民丰县戊齐食用油有限公司

GMT+8, 2024-11-5 20:37 , Processed in 0.052566 second(s), 21 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表