Discuz! Board

 找回密码
 立即注册
搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 9|回复: 0

聊一聊:5G环保数采仪遇到故障怎么办

[复制链接]

6万

主题

0

回帖

18万

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
182177
发表于 2024-9-22 19:01:23 | 显示全部楼层 |阅读模式

5G环保数采仪的常见故障有两种:数据采集故障、数据运输故障。当故障发生时,应首先分析排查是否为数采仪自身的故障,根据不同情况常见排查流程如下SIP中继的最新消息可以到我们平台网站了解一下,也可以咨询客服人员进行详细的解答!https://www.siptrunk.cn/




5G环保数据采集故障



数据采集过程中,数采仪会出现常见数据采集故障,一类是数据传输故障,污染源在线监控系统的数据传输有效率受到影响;另一类是数据显示故障,表现为在线监测仪器可以正常采样、完成监测以及显示数据,但数采仪上显示的数值会出现偏差:偏大、偏小,甚至为效值0。









这一类采集故障多出现在在线监测设备到数采仪的传输过程中,原因主要有在线监测设备自身输出故障、线路连接故障、数采仪内核故障等。








如果遇到数据采集故障,如何是好



首先,要确定在线监测设备到数采仪之间的传输方式。



①模拟量传输的,需要测量在线监测设备的电流输出是否正常、线路中是否存在信号分配器、线路连接是否牢靠等,通过以上检查排除在线监测设备的问题。若以上均异常,则需监测数采仪主板是否有烧坏的痕迹,数采仪的量程设置与在线监控设备量程设置是否一致,通过以上检查能够判断是否为数采仪本身的问题。



②数字量传输的,需检查数采仪数据转发程序的参数设置和运行情况、数采仪串口是否能够正常发送数据、数据连接线的牢固情况等,通过以上检查排除在线监测设备的问题。若以上均异常,则需检查数采仪的数据解析驱动程序是否正常运行,通过以上检查能够判断是否为数采仪本身的问题。



5G环保数采仪传输故障




传输故障通常表现为数采仪上显示数值正常,但系统上位机数据。









此类故障出现在数采仪到上位机的传输过程,可能出现的原因包含数据传输模块(3G4G路由器)故障、通讯卡欠费、通讯卡故障、现场运营商基站故障等。



处理此类故障应首先检查数据传输模块供电是否正常、主板到数据传输模块间的连接线是否牢固、设置的中心站端口是否正确、天线安装是否牢固等。通过对以上设备的故障排查,可以判断故障源是否来自于数据传输模块。若以上设备均异常,再检查通信卡有欠费、损坏、是否安装正确、数采仪安装位置络信号强度等。通过以上检查可以判断通讯卡的状态及周围环境的情况。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|民丰县戊齐食用油有限公司

GMT+8, 2024-11-15 18:32 , Processed in 0.192615 second(s), 18 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表